导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦 *0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P* 0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气关不能使用16A,应该用大于17A的。

云南保山施工剩余电缆回收实力雄厚废铝回收

  同时,电线电缆企业的效益也与材料的选用、和生产管理中能否科学地节省材料密切相关。因此,在设计电线电缆产品时必须与材料的选用同时进行,一般采取选用几种材料,通过工艺和与性能筛选试验后确定。线缆产品用材料按其使用部位与功能、可分为导电材料、绝缘材料、填充材料、屏蔽材料、护层材料等。

长期面向 高价:废铜线,电线电缆,电缆,电线,废铝线,废旧电缆,通讯电缆,二手电缆,电力电缆,架空铝线,光伏电缆,矿用电缆,特种电缆,工地电缆,绝缘铝导线,海底电缆,风力电缆,钢芯铝绞线,库存积压废旧电缆,高压、低压废旧电缆,工程剩余电缆,车辆拆除废电缆线,进口电缆,废铜,62黄铜,64黄铜,65黄铜,结晶器铜管,风口铜套,中冷器铜管,铝合金门窗,铝板边料,铝板,铝锭,铝导线,废变压器,整流变压器,干式变压器,箱式变压器,电炉变压器,进口变压器,除尘变压器,废铝,黄铜,紫铜,废铜收购。

我们都知道,直流电的功率P=UI,消耗的电功则为Pt=UIt。设我们要对直流电收电费,只要考核直流电压、直流电流和用电时间即可。然而,这对于交流电却不能直接套用,为何?交流电用电设备消耗的电功为:Pt=UItcosΦ。单相交流电能表的接线图,如下:电能表计量电费的原理其实就是计算转盘的旋转圈数,而转盘的旋转作用既需要有电压线圈的作用,也需要有电流作用,当然还有转盘本身的旋转计时作用。智能电能表的测量又是怎么回事?我们看:中电流I经过罗氏线圈测量和变换后,得到信号电流Ix,Ix再经由运算放大器构成的积分器后,得到了测量电压Uout,Uout与相线电流I成正比。加上线路监测装置的缺乏,对电力混路的问题不能得到有效解决,这就比较容易出现电流短路的现象,对保护装置的正常使用带来了很大阻碍。另外,继电保护状态检修过程中,还会遇到监测电磁抗干扰的相关问题。我国在电网的发展水平上有了很大程度进步,电磁干扰对二次设备装置的正常使用会造成很大影响,严重的会破坏设备元件的使用寿命,当前对电网系统的维护当中,监测的范围会没有普及到电磁,在电压源受到了干扰的时候,电流会产生回路,对继电设备造成很大损坏。 近家的新房刚拿到手不久,正在装修的阶段,但在水电改造的时候犯了难。发商给用的空调插座线是2.5平方的线,那装修时到底是把2.5的线给抽出来重新排4平方的线,还是说再穿两根2.5的线并联呢?为此,小编我特意去请教了我们家有着30年经验的电工老师傅,接下来就跟大家一起分享下。炎热的夏天都想用空调,我家想给1.5P空调走个专线,用2.5平方的线可以吗?不会有隐患吧?1.5P的2.5可以带的动,2.5平方线带4 000W,为了保守起见建议你用4平方线,在夏天用电负荷特别大的时候,不会又跳闸等现象,安全性也有保障。IEC61131-3标准中,制定了plc的六种编程语言,分别是IL,LD,FBD,ST,CFC,SFC。它们各有千秋,适用不同的场合。今天就跟大家介绍一下CFC。CFC,是指连续功能块图。有些人认为它是dcs的编程语言,其实这种认识是片面的,是盲人摸象的认知, 初,这种语言主要用在过程控制中,比如西门子的PCS7,以及各种DCS系统中。因为过程控制就是一系列连续的控制,比如,各种化学反应,都是一环套一环,而连续功能图正好符合这种控制要求,所以就在DCS中大规模应用。